Re abro el hilo porque tengo una duda y no me termino de convencer, mas bien, me gustaría que me confirmaran si es verdad mi criterio (ya que aún no dispongo del sensor para hacer las pruebas).
Edición:
Acabo de encontrar esto: http://www.hobby-boards.com/catalog/links/hih-4000/HIH-4000%20Specifications.pdf?osCsid=e62d8162adc02e8c36a4d96dbd8ff7b6
Aquí presentan ya la ecuación que rige al sensor: Vout=Vsupply(0.0062(sensor RH)+0.16)
También proveen dos datos de cálculo a 0% y 75.3% (0.958v y 3.268v), con esto pudiera hacer su ecuación de la forma y=mx+b.
La fórmula aquí puesta, está sacada de la hoja de datos del sensor hih-4000 que es el que voy a utilizar. Si de esa fórmula despejo sensor RH me daría la humedad ambiente. Hasta aquí todo bien.
En lo que no me termino de convencer es que, la salida del sensor según la humedad, es sensible al voltage con que está alimentado el sensor ¿es así?
Por ejemplo, para una humedad 98% y alimentado a 5V
Según la fórmula:
Vout=Vsupply(0.0062(sensor RH)+0.16)Vout = 5 * ((0.0062 * 98) +0.16)) = 3.838V
Ahora con misma humedad 98% y alimentado a 4.5V
Vout = 4.5 * ((0.0062 * 98) + 0.16)) = 3.4542V
¿es así o le estoy pifiando feo?
Porque si es correcto, al despejar la fórmula sensor RH, y conociendo la alimentación con que alimento al sensor, y midiendo por el ADC la tensión entregada por el sensor, obtengo la humedad relativa.
HR = Vout - (Vsupply * 0.16) / (Vsupply * 0.0062)