Buenas
je je je
, claro claro Mauricio, hay algunos del foro los cuales ya empiezo a conocer...
Por supuesto no me refiero a tu "capacitor", ya sé que tú sabes para que lo pones.
Yo hablo del capacitor de piclord
:....entonces, primero filtrar con un capacitor, y luego sacar la desviacion standard de la cantidad de muestras deseadas....ahora bien, para este ultimno caso, 20 muestras seria bueno, por cuanto ...bla bla bla.Haber
piclord una cosa es poner un condensador para desacoplar interferencias y ruidos de alta, (como dice
Mauricio) y otra cosa es lo que tú referencias, un filtro pasa bajos . Un filtro pasa bajos es un poco más que un
capacitor : es también una resistencia.
Y lo de las muestras , hablas de pocas, muchas, que si 20 que si 100, en fin no dices nada, nada
. Habrá que ver primero cual es la frecuencia de la componente oscilatoria, y luego calcular el período de muestreo necesario.(necesitas lo que tarda el ADC en recoger una muestra) que produzca el retardo o delay requerido.
Entiéndeme
Mauricio es que no sé lo que me está diciendo piclord y como lo dice tan seguro.
Haber piclord: el filtro que antes he puesto es para ahorrarnos un filtro paso bajo. La típica resistencia
de 10K+100nf es todo un tópico, es el capacitor que dice Mauricio pero éste lo doy por echo.
El filtro digital que he comentado antes es un
típico filtro FIR (de coeficientes finitos) en este caso 20 por decir algo.
A saber filtro FIR:
y(n)=Suma Bk x X(n - k)
Si por ejemplo tenemos 5 muestras seria
B1=0.5 (1/2) la primera es la media con cero entendéis 1/2=0.5
B2=0.3 (1/3)
B3=0.25 (1/4)
B4=0.2 (1/5)
B5=0.16
imaginaros que el ADC da siempre 1 (para que lo veáis más claro.)
es decir la muestra 1:
y(5)=0.5x1+0.3x1+0.25x1+0.2x1+0.16x1=1
En fin piclord esto es lo que entendemos por un filtro rudimentario. ¿ok?
Lo del número de muestras depende como he dicho de la frecuencia de la señal. A partir de aquí de doble x2
y tenemos la frecuencia de muestreo mínima. y el número de muestras mínimo.
Saludos al foro