Autor Tema: ¿Cómo asegurar un estado lógico alto o bajo?  (Leído 2166 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado falflores

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 173
    • Control, electrónica y programación en español
¿Cómo asegurar un estado lógico alto o bajo?
« en: 28 de Agosto de 2011, 19:40:45 »
Hola amigos del foro, les traigo este link a una página de mi blog, que habla acerca de las resistencias de pullup y pulldown y como usarlas para asegurar estados lógicos, para los que no saben como se usan, aqui está la información:

Entradas digitales: ¿Cómo asegurar un 1 o un 0 lógico?

Saludos a todos!
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com

Desconectado Fer_TACA

  • Moderadores
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4069
Re: ¿Cómo asegurar un estado lógico alto o bajo?
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2011, 07:43:35 »
Muy buena informacion ;-)
Todos los días se aprende algo nuevo.


Desconectado falflores

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 173
    • Control, electrónica y programación en español
Re: ¿Cómo asegurar un estado lógico alto o bajo?
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2011, 15:40:46 »
Gracias, me gusta tomarme mi tiempo para que la información sea clara.

Solo que me quedaron 2 dudas respecto a las resistencias pulldown/up, que espero me pudieran ayudar a aclarar.

No logro recordar el nombre de la zona de indeterminación lógica, lo busque en mis apuntes de la escuela, pero no lo encontré y no logro recordarlo.

Tampoco estoy seguro del rango de dicha zona, en el blog puse de 0.7 a 2v pero no estoy 100% seguro de ello.

Muchas gracias por tomarse su tiempo. Saludos!!!!
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com

Desconectado PalitroqueZ

  • Moderadores
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 5474
    • Electrónica Didacta
Re: ¿Cómo asegurar un estado lógico alto o bajo?
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2011, 16:16:14 »
...
No logro recordar el nombre de la zona de indeterminación lógica, lo busque en mis apuntes de la escuela, pero no lo encontré y no logro recordarlo.


Muchas gracias por tomarse su tiempo. Saludos!!!!


se llama histeresis

Tampoco estoy seguro del rango de dicha zona, en el blog puse de 0.7 a 2v pero no estoy 100% seguro de ello.

el rango lo define las propiedades de los componentes que conforman la compuerta logica

La propiedad privada es la mayor garantía de libertad.
Friedrich August von Hayek

Desconectado falflores

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 173
    • Control, electrónica y programación en español
Re: ¿Cómo asegurar un estado lógico alto o bajo?
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2011, 16:22:22 »
Muchas gracias por la respuesta PalitroqueZ, lo de lahistéresis si lo recordaba, pero es que un maestro nos dió otro nombre, algo así como zona muerta, aunque no importa, lo de la histéresis lo explica perfectamente.

Entonces le dejaré ese rango, ya que es más general, de nuevo gracias.
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com


 

anything