Hola Amigos
Estoy usando la funcion HPWM de PBP en un PIC 16F628, junto con un LCD y 3 pulsadores, el HPWM lo controlo mediante los pulsadores, 2 son para subir o bajar 1 unidad y el tercero al mantenerlo presionado junto con cualquiera de los otros 2 anteriores (subir o bajar) sube o baja 10 unidades por vez.
El circuito hace lo que debe y funciona bien, excepto por un detalle molesto.........
Al bajar el HPWM a cero, algunas veces se queda en cero como debe ser, pero otras veces aparece un pulso repetitivo de 20uS cada poco mas de 1 segundo, el valor del duty esta en cero pues lo visualizo en el LCD.
Por lo que entiendo este pulso debe aparecer cada vez que actualizo el valor del Duty.
Entenderia que no es bueno actualizar el HPWM si no ha cambiado ningun parametro (duty o frecuencia), justo acabo de implementar eso en mi codigo y ahora ya no tengo ese problema pero me queda la duda si hay que tener alguna consideracion especial al actualizar el valor del duty??
Saludos