Bueno... gracias a miarroba es la segunda vez que escribo éste mensaje...
Creo que ignite se refiere al detector de paso por cero del optotriac, y que se superpondría con el control del PIC... o sea... solo se aplicaría el corte en el paso por cero, por lo que no serviría un opto con ZC.
Por otra parte quería comentar que para usar éste control con cargas inductivas se debe usar un circuito para evitar el snubbing ( un retorno de corriente en el momento del corte y proveniente de la inductancia)... es una simple serie RC colocada en paralelo a la carga, donde los componentes se calculan en relación con las características de la carga.
Ya algo comentó jumanji22 aquí...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=1396908Una explicación ma extensa aquí (en inglés)
http://www.epanorama.net/circuits/semiconductor_relays.html#snubberTambién existen triac snubberless como éste que incluyen el circuito...
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7472.pdfPor supuesto para el control de velocidad de motores con éste circuito, como bien dice khronos, hay que tener en cuenta el desfasaje producido por la carga inductiva, algo que creo se podría manejar por firmware.
Del datasheet de los triacs, me crea duda de como es la aplicación de los triacs de nivel lógico... donde , por lo que llego a entender se podría controlar directamente el triac desde la salida de un microcontrolador... (me da algo de miedito
)... si alguien ah hecho alguna experiencia y gusta compartirla... seré todo oídos.
Un abrazo..
marmatar