Hola qiqe, los transformadores de intensidad no son como los comunes, a estos les debes colocar una resistencia a la salida, para que con la corriente que este entrega te dé una tensión proporcional a la corriente que circula por tu cable a medir.
Un trafo de corriente siempre tiene la misma proporción de corriente entre el primario y el secundario
Si bien te recomiendan una resistencia de 50 ohm, esto no significa que no puedas usar una de menor valor.
Si el trafo indica una relación de 50/5 es que posee una relación de 10/1, por lo tanto cada 10A en el primario obtendrás 1A en el secundario no importando el valor de la resistencia que le hayas conectado.
Entonces si tienes 10A en el primaro y le conectaras una resistencia de 50 ohm en el secundario tendrías que:
10Ap = 1As
50ohm * 1As = 50V (en el secundario, o sea 5V por cada amper del primario)
Si en ves de 50 ohm usacemos 1 ohm nos daría:
1ohm * 1As = 1V (en el secundario, o sea 0.1V por cada amper del primario)
Como puedes ver no importa el valor de la resistencia, por el secundario siempre cisculará el 10% de la intencidad del primario (la del cable a medir)
Por esta característica de los trafos de intensidad nunca debes usar unos de estos si en la salida (secundario) no esta conectada una resistencia de carga, ya que si fuera así, calcula que la resistencia de salida prodríamos decir que sería infinita, pero el trafo de todas maneras intentará hacer circular la corriente proporcional, y pasaría lo siguiente:
R infinita *1As = voltios infinitos
Por lo tanto como la aislación no es infinita el trafo se terminaría quemando.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
Atte. CARLOS.